Испытания арматуры на разрыв: подробныи разбор этапов испытания арматуры.

Логотип компании

вырез для петель Т-302, Т-303 и Т-304

Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
*
 
Страницы: 1
Ответить
RSS
вырез для петель Т-302, Т-303 и Т-304
Подскажите, пожалуйста, зачем нужна фаска на неподвижной панели для петли Т-302 и почему для Т-303 и Т-304 фаска не нужна?
Почему фаска односторонняя и есть ли разница с какой стороны стекла она расположена?
Добрый день!
Фаска нужна для того, чтобы Ваши стеклянные панели могли правильно функционировать. Не вдаваясь глубоко в подробности, могу сообщить, что если Вы не хотите делать фаску как показано в нашем каталоге, то можете воспользоваться другим вариантом подготовки стекла где фаски не требуется, но в таком случае меняются все "привязки" вырезов под них. Обратите на это внимание. Вариант подготовки стекла без фаски под петли Т-302 и Т-302А находится в каталоге на стр. 68. (под вариантом где фаска требуется).
Очень важно, чтобы фаска находилась с внутренней стороны стеклянной панели.
тогда еще 2 вопроса:
1) где находится внутренняя сторона двери, если петли работают в обе стороны?
2) на схеме вырезов не указан зазор между стеклами - он в обоих случаях одинаковый или нет?
Отвечаю.
1) Если смотреть изнутри помещения (душевой кабины) на притворенную дверь, то Вы увидите внутреннюю сторону двери.
2) Да, в каталоге не указан зазор между стеклами. Он составляет 4 мм.Он неизменный.