1. Здравствуйте, мне нужен 100мм профиль, но вопрос в том, возможно ли врезать туда замок, недавно я видел такой профиль в магазине и хотел бы тоже самое. Вопрос первый, есть ли он у вас? Второй вопрос, какие сроки поставки?
Ответ: В 100 мм профиль замок не врезается. Существует замковая вставка, которая закрепляется на верхнем и/или на нижнем крае двери и стыкуется со 100мм профилем, а потом уже закрывается все крышками по всей ширине двери, с предварительно подготовленными отверстиями под розетки замка. В нашем предложении такой замковой вставки нет, а вот базовый 100мм профиль и крышки к нему из анодированного алюминия и матовой нержавеющей стали, есть.


2. Подскажите, в 100 мм профиле предусмотрены отверстия для крепления его к полу или потолку? Ответ: Отверстий как таковых нет, есть специальные вставки; верхняя под верхнюю ось, нижняя под доводчик или под нижний шарнир.

3. ​ Хочу зажать стекло только с одной стороны в зажимной профиль, для того, чтобы сделать конструкцию типа «вывеска». Возможно ли это?
Ответ: нет, такую конструкцию делать нельзя, так как стекло должно быть ажато минимум с двух сторон. Как правило это верх и низ, или низ и одна из боковых сторон.


4. Опишите, пожалуйста, последовательность монтажа Вашего нового зажимного профиля T-40H? Сколько миллиметров вычитать от чистового проема, для закрепления неподвижного стекла, при условии, что зажимной профиль будет находиться только сверху и снизу?
Ответ: Необходимое количество клипс («опорных» и «подвижных») заводятся в «направляющую». Направляющая с «клипсами» крепится к полу или потолку. Приставляется стекло на «опорную» клипсу и зажимается «подвижной» клипсой.
Защелкивается с двух сторон крышкой. От чистового проема надо вычитать 46 мм. Аналогичная ситуация, ели Вы помимо крепления сверху и снизу, хотите установить зажимной профиль по бокам.


5. Вопрос: можно ли зажимать профилем Т-40 стекло по периметру.
Ответ: да, можно, это придает большую жесткость конструкции.

6. Как устанавливается торцевая заглушка T-40KZ на зажимной профиль T-40?
Ответ: торцевая заглушка T-40KZ приклеивается к профилю T-40.

7. Как устанавливается декоративная торцевая заглушка T-412?
Ответ: декоративная заглушка приклеивается к торцу зажимного профиля.


8. Какая толщина стенки у опорного профиля T-15?
Ответ: толщина стенок у опорного профиля – 2 мм.

9. Вопрос: Могу ли я зажать стекло высотой 1200 мм. и шириной 2000 мм. только снизу профилем T-40 и использовать получившуюся перегородку в качестве цельностеклянного ограждения?
Ответ: нет, этот профиль не предназначен для создания цельностеклянных ограждений. Профиль T-40 - предназначен для монтажа так называемых глухих перегородок. С помощью этого профиля можно закреплять цельностеклянные полотна максимальным размером до 2000 мм. х 4000 мм. Перегородка должны быть закреплена как минимум с двух сторон (чаще всего это низ и верх, но допускается и крепление пол/боковая сторона, пол/две боковые стороны). Не рекомендуется устанавливать перегородки с типом крепления верх/боковые стороны. Несущая способность одной клипсы составляет 15 кг. Шаг креплений - 300 мм. На трех метровом хлысте расположено 9 клипс.

10. Вопрос: чем отличается профиль T-40H от профиля T-40?
Ответ: профиль T-40H отличается от профиля T-40 своим конструктивом, но предназначен для одних и тех же целей. У профиля T-40H предусмотрена монтажная опорная плоскость (с паранитовой прокладкой), Вам не придется изготавливать прокладки под стекло и можно приступать у установке стекол сразу после монтажа зажимного профиля. Помимо этого, у профиля T-40H все клипсы подвижны, что очень удобно при монтаже. Так же профиль T-40H может зажимать стекло 10, 12 мм, без смены клипс, прокладок и т.д. Все декоративные крышки взаимозаменяемы. Несущая способность одной клипсы составляет 10 кг. Особенной отличительной чертой профиля T-40H является новая торцевая заглушка T-40HKZ выполненная из серого пластика, которая крепится к профилю с помощью самореза.


11. Нужно ли делать вырезы в стекле, при установке полотен в зажимные профиля T-40, T-40H, T-400, T-15?
Ответ: при установке стекол в эти профили не надо делать ни вырезов, ни отверстий. Зажим стекол происходит при зажатии клипс, которые обеспечивают надежную фиксацию полотен на долгое время. Профиль T-15 - не является зажимным. Он выступает в качестве опорного профиля. Его можно использовать в нижней/верхней/боковых частях стекол в сочетании с другими зажимными профилями, или коннекторами.


12. На объекте все мои цельностеклянные полотна установлены на профиле T-40, объект еще не завершен, могу ли я следующие полотна устанавливать на профиль T-40H? Не будет ли перепада в месте стыка разных профилей?
Ответ: да, Вы можете использовать далее профиль T-40H. Не будет ни перепадов, ни сложностей в стыковке. Единственное на что стоит обратить внимание — это расчет стекла. Зазор под профиль T-40H отличается от зазора под профиль T-40. Под профиль T-40 (при фиксации стекла снизу и сверху) надо вычитать от чистового проема 46 мм, под профиль T-40H - 42 мм. Все декоративные крышки взаимозаменяемы.

13. Могу ли я использовать профиль T-400 в качестве нижней шины (петли) и врезать м него замок T-150R?
Ответ: Вы можете использовать профиль T-400 в качестве нижней петли. Для этого понадобится докупить нижний шарнир T-89A (который можно использовать в качестве нижнего рычага, при установке деревянных дверей на доводчик, или нижний шарнир) Врезать замок T-150R в профиль не получится. К сожалению на данный момент времени в нашей торговой программе отсутствует врезной замок для зажимных профилей.
\
14. Хочу купить у вас зажимной профиль Т-076, Т-076К, что для этого надо сделать?
Ответ: мы изготавливаем этот профиль под заказ. Позвоните в офис, получите всю необходимую информацию по этому зажимному профилю.

15.Скажите, пожалуйста, есть ли отверстия для крепежа в опорных профилях T-408, T-409? Какой шаг этих отверстий?
Ответ: в этих зажимных профилях нет отверстий. При монтаже придется делать их самим. Рекомендуется использовать крепеж диаметром не менее 8 мм. Отверстия для крепежа есть в следующих профилях:
1)​ T-40 диаметр отверстий под крепеж - 6мм.
2)​ T-40H диаметр отверстий под крепеж – 5 мм.
В опорном профиле T-15 отверстия так – же отсутствуют.


16.​ Как избавиться от зазора между полом и декоративной крышкой, при монтаже зажимного профиля T-400, T-40, T-40K?
Ответ: данный зазор обусловлен конструкцией зажимных профилей. Уйти полностью от этого зазора не получится, но можно компенсировать зазор путем установки алюминиевой крышки. Конструкция этой крышки отличается от крышки выполненной из нержавеющей стали и при установке получается меньший зазор.


17. Можно ли зажать стекло, допустим, снизу в профиль T-400, а сверху использовать профиль T-40?
Ответ: конечно, такая вариация возможна. В конце нашего каталога представлены схемы стандартных конструкций. В них подобраны все возможные варианты установки зажимных профилей. Также зажимные профили можно устанавливать в купе с коннекторами (например установить снизу любой зажимной профиль, а сверху, или по бокам использовать крепление TT-205-75).


18.​ Мне нужно закрепить глухое полотно из закаленного стекла толщиной 12 мм. Какой зажимной профиль подойдет для этих целей?
Ответ: в ассортименте нашей фурнитуры есть только один зажимной профиль для 12 мм. стекла, это – профиль T-40H. Остальные зажимные профили подходят только для 10 мм. каленого стекла.


19.​ Недавно мне сказали что есть зажимные профили для каленого стекла, в которых можно прятать/прокладывать электропроводку. Есть ли у вас подобные зажимные профили?
Ответ: зажимные профили не предназначены для использования в качестве гофры, но тем не менее, в редких случаях пользуются особенностями конструктива зажимных профилей и прокладывают электропроводку непосредственно внутри зажимного профиля. Для таких редких случаев идеально подойдет зажимной профиль T-400. После сборки зажимного профиля между двумя половинами остается полость размером 15х25 мм., которая идеально подойдет для прокладки электрического кабеля небольшого сечения.


20. Можно ли каким-нибудь способом установить зажимной профиль T-400 без опорных профилей?
Ответ: нет, закрепить профиль таким способом не получится. При монтаже этого зажимного профиля надо обязательно использовать опорные профиля, уйти от них не получится никаким образом.

21. Есть ли у вас зажимные профили для стекла 8 мм.?
Ответ: к сожалению таких зажимных профилей у нас нет. На данный момент времени Вы можете зажать стекло толщиной 10, 12 мм.


22. Скажите, пожалуйста, насверлены ли отверстия в опорных профилях T-408, T-409? Если да, то какой диаметр отверстия? Какой крепеж лучше использовать?
Ответ: в этих опорных профилях нет отверстий. Отверстия делаются самостоятельно по месту. Рекомендуемый шаг между отверстиями – 300 мм. Ширина внутренней площадки опорных профилей 15 мм.


23. Скажите, есть ли у вас крышка с декоративной поверхностью под нержавеющую сталь, но выполненную из алюминия? Объясняю в чем вопрос: когда одеваю на профиль T-400 декоративную крышку из нержавеющей стали, то между полом и крышкой остается зазор 3-4 мм. Заказчику это не нравится. Если одеть крышку из алюминия – зазора практически нет, но заказчика не устраивает отделка. Как быть в этой ситуации? Ответ: при использовании декоративной крышки из алюминия зазор между полом и крышкой будет несколько отличаться от зазора между полом и крышкой из нержавеющей стали. Зазор между полом и дек. Крышками не является недостатком, или браком. Этот зазор обусловлен технологией изготовления продукта. К сожалению невозможно получить крышку из нержавеющей стали с таким же зазором как у алюминиевой. Учитывайте данный нюанс на стадии согласования.

24.​ Из какого материала изготавливаются ваши зажимные профили?
Ответ: все зажимные профили изготавливаются из алюминия.

25. На одном хлысте зажимного профиля T-40 располагается только 9 зажимных клипс. Я хочу установить 12 клипс! Могу ли я отдельно их докупить и установить?
Ответ: да, вы можете отдельно докупить клипсы установить их на профиль. Обращаю ваше внимание, что гораздо проще установить дополнительные клипсы на профиль T-40H, нежели чем на профиль T-40. На профиль T-40H просто-напросто надо «нанизать» необходимое количество дополнительных клипс. А в профиле T-40 придется самостоятельно сверлить отверстия и нарезать резьбу.


26. Какой диаметр винта используется в зажимном профиле T-400 для соединения/зажатия двух половин профиля?
Ответ: используется винт M8x25

27. Хотим установить профиль Т-76, как посчитать высоту стекла? Какие зазоры от пола и потолка нам необходимо выдержать?
Ответ: В каталоге зазоры не указаны. Профиль Т-76 новый и каталог еще будет доработан. Зазор от пола до стекла составляет 63мм. Зазор от потолка до стекла составляет 59мм. При использовании профиля Т-76: от высоты проема необходимо вычесть 122мм. (63+59=122мм.), это и будет высота стекла.

28. Могу ли я закрепить профиль T-400 к опорному профилю T-409 и T-408 с помощью саморезов? Мне не нравится что отсутствует жесткая фиксация между этими профилями.
Ответ: да, вы можете зафиксировать эти профили с помощью самореза. Стоит обратить внимание на высоту шляпки самореза в случае, если Вы используете декоративные крышки. Если вы используете декоративные крышки Вам необходимо сделать зенковку в профиле T-400 для того, чтобы крепеж был в одной плоскости с профилем и не препятствовал одеванию декоративной крышки. Толщина нижней части профиля T-400 составляет 2.7 мм.

29. На объекте мне не хватило 3 м/п профиля T-40, но остались обрезки длиной по 300-400 мм. с зажимными клипсами. Могу ли я установить в нужных мне местах эти обрезки?
Ответ: да, можно поступить таким образом. При монтаже возникнет трудность установки этих обрезков в одну линию. Рекомендуется чтобы на одно полотно шириной до 1300 мм. приходилось 2 – 3 зажимные клипсы. Помимо этого рекомендуется зачистить края Ваших обрезков, иначе могут возникнуть трудности при монтаже декоративных крышек.

30. ​Подходят ли декоративные крышки ваших зажимных профилей на обе стороны? Или есть правая и левая?
Ответ: все декоративные крышки подходят и на левую и на правую часть профиля
.

31. Есть ли на профиле T-400 на опорной площадке прокладка, предотвращающая контакт стекла и металла?
Ответ: нет, такой прокладки нет. Прокладки установлены только на прижимных частях профиля. На профиле T-40H такая прокладка есть.


32. Слышал что у вас появились пластиковые прокладки для профиля T-400, которые крепятся с помощью самореза. Правда ли это?
Ответ: с недавнего времени в нашей торговой программе появились пластиковые заглушки для профилей T-40H, T-400. Эти заглушки крепятся к профилю с помощью саморезов, входящих в комплект торцевой заглушки.


33. Есть ли у вас врезной замок для профиля T-400? Знаю что его можно использовать с нижним рычагом T-89B, а вот замок есть?
Ответ: к сожалению врезного замка для этого профиля нет. В этом случае Вы можете использовать ручки с встроенным замком, например T-482-B1A.

34. Можно ли использовать ваши зажимные профили вперемешку? Например установить снизу профиль T-400 а сверху установить профиль T-40?
Ответ: да, Вы можете использовать все зажимные и опорные профиля вперемешку. Часто таким образом поступают для экономии и для получения максимально «прозрачного» проема.

35.
Могу ли я установить в профиль T-15 10 мм стекло с одетым на нижнюю кромку уплотнительным профилем T-211?
Ответ: нет, такая установка невозможна. В качестве опорного уплотнителя можно использовать пластик, или резину.

36.​ Есть ли на профиле T-400 на опорной планке уплотнительная резинка, как на профиле T-40H?
Ответ: к сожалению нет. В качестве опорного уплотнителя можно использовать пластик, резину, паронит.


37. ​ Могу ли я выштробить пол и установить профиль T-15 в уровень с полом?
Ответ: конечно! Такая установка данного опорного профиля является преимущественной
.

38. В чем принципиальная разница между профилями T-400 и T-076?
Ответ: профили T-400 и T-076 схожи по конструктиву и имеют одинаковые опорные профили. Принципиальное отличие этих профилей – высота профиля в сборе. В сборе высота профиля T-400 составляет 106 мм. В сборе высота профиля T-076 составляет 80 мм.

39. Есть ли у вас в ассортименте фурнитуры торцевые заглушки для профиля T-400 выполненные из пластика (или подобного материала), которые устанавливаются с помощью саморезов?
Ответ: да, такая торцевая заглушка есть. Она выполнена из АБС пластика и крепится к телу профиля с помощью самореза.


40.​ Можно ли использовать опорный профиль T-15 в качестве «боковой шины» для глухих стекол?
Ответ: да, этот профиль можно использовать таким образом. Часто такой способ установки профиля используют при создании особо высоких перегородок. Установка этого профиля вдоль стены придает конструкции жесткость и предостерегает стекло от провисания (парусности). Помимо этого при установке такого профиля отпадает установка боковых коннекторов.

41.​ Скажите, пожалуйста, в вашем ассортименте есть несколько вариантов отделки декоративной крышки для зажимных профилей, все ли они подходят к одному и тому же типу профиля? Например для крышки T-40K PSS, SSS, Al, TP существуют чертыре разных профиля, или они устанавливаются на один и тот – же профиль?
Ответ: к каждому из профилей подходит несколько вариантов декоративных крышек. То есть профиль не меняется, а меняется только декоративная крышка.

42. На моем объекте неровный пол. Какой зажимной профиль лучше всего применить в данном случае.
Ответ: в данном случае идеально подойдут профили T-400, T-076 т.к. они имеют наибольшую жесткость.

43. Какими саморезами порекомендуете крепить профиль T-40 к полу?
Ответ: профиль рекомендуется крепить саморезами с дюбелем 10х60

44. ​ Из какого материала сделана ваша новая торцевая заглушка для зажимного профиля T-40H?
Ответ: эта торцевая заглушка сделана из пластика. Крепится к профилю с помощью самореза.

45. Какой шаг зажимов у зажимного профиля T-40?
Ответ: шаг зажимов – 309 мм

46.​ Могу ли я установить в профиль T-15 10 мм стекло с одетым на нижнюю кромку уплотнительным профилем T-211?
Ответ: нет, установка невозможна. В качестве опорного уплотнителя подойдет пластик, или резина.


47. Можно ли использовать уплотнительный профиль T-211 в связке с T-15? Хочу чтобы T-211 выполнял роль прокладки.
Ответ: нет, профиль T-211 не совместим с опорным профилем T-15.

48. Сколько нужно вычитать от проема для установки глухого стекла с помощью сорокового профиля?
Ответ: 46 мм.

49. Делаем радиусную цельностеклянную перегородку, возможно ли согнуть зажимной профиль Т-40?
Ответ: Нет, такой возможности нет, так как профиль Т-40 имеет жесткую уголковую конструкцию.
Также не следует забывать о прямоугольной конфигурации крышки Т-40К.

50. Из какого материала изготавливаются ваши зажимные профили?
Ответ: все зажимные профили изготавливаются из алюминия.
Специалист по связям с общественностью. ТИТАН

+7(495)984-25-37 доб.409
Подскажите , пожалуйста , возможно ли использовать зажимной профиль Т-40Т с декоративной планкой Т-40K в качестве крепления душевой "шторки"?
Цитата
Guest пишет:
Подскажите , пожалуйста , возможно ли использовать зажимной профиль Т-40Т с декоративной планкой Т-40K в качестве крепления душевой "шторки"?
Добрый день!
Данный профиль использовать можно, но при монтаже необходимо обеспечить его "водонепроницаемость".
Крышки для этого профиля есть алюминиевые и нержавеющие. Алюминиевые ставить не рекомендуем, а нержавеющие ставить допускается, но с оговоркой соответствующего ухода за ними.