Добрый день. Я первый раз устанавливаю стеклянную перегородку, мне предложили установить ее с помощью зажимного профиля. Меня устроил такой вариант, только теперь возник вопрос, а как его устанавливать?
18.01.2010 23:17:37
Добрый день. Я первый раз устанавливаю стеклянную перегородку, мне предложили установить ее с помощью зажимного профиля. Меня устроил такой вариант, только теперь возник вопрос, а как его устанавливать?
|
|
|
19.01.2010 12:33:24
Зажимной профиль устанавливается следующим образом. Профиль крепится к полу, затем в профиль опускается стекло и затягивается крепежами, затем на профиль одевается крышка и по краям торцевые крышки.
С уважением,
сотрудник компании «Евротитан» [b:1dsac9rc]Михеенкова Ирина[/b:1dsac9rc] (495) 984-25-37 доб. 122 |
|
|
20.01.2010 09:34:23
Какой длины базовый зажимной профиль Т-40 и крышки к нему?
|
|
|
20.01.2010 09:39:05
База Т-40 поставляется длиной 3 метра. Крышка из анодированного алюминия 6 метров и 3 метра. Крышка из нержавеющей стали (матовая и полированная) 3 метра. Отпуск со склада - кратно 1 метру. Пример: если Вам по проекту необходимо 20,3 метра то мы выставим счет на 21 метр. Т.е. происходит округление до полного метра. База зажимного профиля Т-40 поставляется уже в собранном виде с прикрученными к нему клипсами винтами (под шестигранный ключ и с наклеенными прокладками). |
|||
|
20.01.2010 12:46:19
Скажите, какие варианты отделок крышек существуют на зажимной профиль Т-40?
|
|
|
03.02.2010 17:40:04
Крышки на зажимной профиль Т-40 бывают в отделке:
PSS - полированная нержавеющая сталь SSS - матовая нержавеющая сталь TP - покрытие под золото AL - анодированный алюминий AL серебро полированное AL черный AL шампань AL полированное золото
С уважением,
сотрудник компании «Евротитан» [b:1dsac9rc]Михеенкова Ирина[/b:1dsac9rc] (495) 984-25-37 доб. 122 |
|
|
21.04.2010 18:54:36
какую фурнитуру использовать при установке наклонных витражей?
|
|
|
01.05.2010 17:23:23
Есть один вариант. Правда он не стандарный. Речь идет о зажимном профиле Т-40. Нашей компанией несколько лет назад был придуман способ, применив который, были установлены наклонные витражи. Это наше, если хотите, ноу-хау...
|
|
|
30.11.2010 14:05:18
а как внизу его установить ? винты клипс мешают да и стекло на винт как то нехорошо будет
|
|
|
01.12.2010 10:57:11
Для того, чтобы его установить внизу стеклянной конструкции и стекло не легло на прижимной винт, нужно рядом с клипсой установить кусочек пластмассовой или деревянной вставки, так называемые форексы (нами не поставляются), на поверхность которых и ляжет в итоге стекло. Хочу добавить, для того, чтобы стекло не задело винт, высота форекса должна быть не мене 15 мм!!! Ширина не менее 30 мм. Толщина оптимально 10 мм.
|
|
|
09.11.2011 21:41:53
скажите, а этот зажимной профиль можно использовать для установки стекла в проем из блоков, только располагать его не снизу и сверху, а по бокам?
|
|
|
16.11.2011 10:43:29
Это не тот ли случай, когда молчание-знак согласия???
|
|
|
16.11.2011 11:16:20
Здравствуйте, гость.
Зажимной профиль можно использовать по бокам в том случае, если есть крепление этим же профилем сверху и снизу.
С уважением,
Руководитель отдела маркетинга компании «Евротитан» [b:uk8farcz]Татьяна Мухортова[/b:uk8farcz] Тел: (495) 984-25-37 доб. 410 |
|
|
16.11.2011 11:55:56
Хм... Интересно, также считают и Вши конструкторы?
|
|
|
17.11.2011 12:01:34
Здравствуйте, гость
Выкладываю ответ нашего конструктора: Зажимной профиль T-40 используется для закрепления верхней и нижней части неподвижных полотен. По бокам зажимной профиль Т-40 используют в тех случаях, когда стекло изгибается под собственным весом, или требуется дополнительная фиксация. Крепление только по бокам (без вырезов) не обеспечит надежный зажим. несущая способность – 10 кг. на зажим шаг зажимов – 309 мм вес профиля – 1,2 кг / м стандартная длина – 3 метра
С уважением,
Руководитель отдела маркетинга компании «Евротитан» [b:uk8farcz]Татьяна Мухортова[/b:uk8farcz] Тел: (495) 984-25-37 доб. 410 |
|
|
20.02.2013 16:54:57
Необходимо установить стекло во влажном помещении (в душевой, просто как перегородку для разделения пространства на 2 части, можно ли использовать Т-40Н? с одной стороны возможно попадание воды. Моё мнение, что можно, но вдруг закрались сомнения...
|
|
|
21.02.2013 09:42:20
Не рекомендуется. Профилю алюминиевому вода не страшна, а вот как поведут себя декоративные крышки трудно предугадать. Сколько они прослужат при таких условиях эксплуатации не скажу (насколько высок уровень влажности, какой уход и прочее).
Для установки душевых кабин рекомендуется серия "Аква".
С уважением,
Руководитель отдела маркетинга компании «Евротитан» [b:uk8farcz]Татьяна Мухортова[/b:uk8farcz] Тел: (495) 984-25-37 доб. 410 |
|
|
25.02.2013 11:39:35
Можно и нужно использовать серию "Конекторы". Серии 70... и 71... Они покрыты хромом (есть матовый и полированный, они как зеркало все отражают)и пециально изготовлены для использования в термовлажных условиях. Ставьте и проблем не будет. |
|||
|
27.08.2014 10:45:09
интересует зажим для ограждения- вверху планируется установить ваш поручень. поручень предполагает установку на 2 стекла 8+8 мм. Как мне закрепить эти 2 стекла внизу. не нашел ни одного зажима под 2 стекла. может не там смотрю - помогите.
|
||||
|
||||