1. Вопрос к Вам по новой петле Ti-81.
а. В фрезеровке не указан диаметр отверстия в стекле. Какой?
б. С учетом размера выреза в стекле 49мм (до края стекла) какой зазор предусмотрен в данном случае от края стекла до пластины?

Ответ: Диаметр отверстия должен быть 12мм.
При вырезе в стекле 49 мм. зазор от края стекла до крепежной пластины составит 2мм


2. Можно ли установить петлю Ti-87-4 не на край дверного проема,
как показано в каталоге, а непосредственно в дверной проем? Как изменится вырез в стекле?

Ответ: Да, такое конструктивное решение возможно, только надо учесть, что вырез в стекле будет другим, а именно размер 42*мм. изменится на размер 67 мм., при зазоре 4мм. от края дверной коробки.


3. Расскажите, пожалуйста, как работает маятниковая петля T-89A. Она возвращает дверь в закрытое положение?
Ответ: Петля Т-89А предназначена для установки на пластиковые, алюминиевые и деревянные двери. Сама по себе петля не возвращает дверь в закрытое положение, так как не имеет механизма доводчика. Просто позволяет изготовить дверь маятникового типа, используя в нижней части нижний рычаг с напольным доводчиком либо шарниром.


4. Какую максимальную нагрузку выдерживают петли Ti-85-4-2?
Ответ: 40 кг. на две петли.


5. Петля Ti-85-4-2 устанавливается прямо на коробку Ti-801H или Ti-802H? Или в коробках необходимо делать вырезы под петли? Ответ: Петли устанавливаются на коробку.

6. Если я устанавливаю замок Ti-85, то ответная часть на стену Ti-87-1 не утапливается в коробку, а просто накладывается на нее, будет ли достаточно зазора в 3 мм (5 мм между стеклом и коробкой - 2 мм ответная часть замка) между замком и ответной частью для нормального функционирования замка, или лучше увеличить.
Ответ: Лучше сделать зазор в шесть мм.

7. Как посчитать размеры стеклянной двери при установки профиля Ti-801Н и Ti-802H в дверной проем с размерами 2050х600мм?
Ответ: При установки профиля Ti-801H и Ti-802H необходимо от чистового проема по высоте, а она составляет 2050мм. вычесть от низа 7мм. и от верха 13 мм. Итого высота стеклянной двери будет составлять: 2050-7-13=2030мм. По ширине чистового проема, а она составляет 600мм. необходимо вычесть слева 13мм. и справа 13мм. Итого ширина стеклянной двери будет составлять:600-13-13=574мм.
Размеры стеклянной двери будет 2030х574мм.
Специалист по связям с общественностью. ТИТАН

+7(495)984-25-37 доб.409
Прошу подсказать. Вопрос по петле TI-87-4N в сочетании с коробкой TI-804. Какое расстояние от края стекла до первого отверстия в двери?
По чертежу петли - 42* мм начинается на 24 мм от внешнего края петли.
По инструкции для коробки на первом слайде стекло начинается на 29 мм от внешнего края петли, значит расстояние до первого отверстия 37 мм.
На слайде "схема с зазорами и чертежом стекла" расстояние до первого отверстия 33 мм.
Так сколько 33 или 37? Или это не принципиально для данной петли? Хотя в профиле коробки есть локальное усиление для крепления петли...